TepkuH
Не знаю как точно сформулировать название темы, так что извините, если что не так или не там создал.
Итак, возникла следущая проблема: дома работает 2 компьютера. Всегда, почти круглосуточно. Если при этом запустить стиральную машинку — все, казалось бы, тоже нормально. Но если при этом при всем включить пылесос/микроволновку или телевизор — вылетают пробки.
А теперь, собственно, вопрос: что именно в этот момент происходит и можно ли как-нибудь увеличить этот „лимит на потребление“, потому что просто жалко компы, и, опять же, если край надо, особенно по выходным, не будешь сидеть без света только что бы постираться. Приятного мало. ИБПшники просьба не советовать: все будет работать, но не будет света, что тоже в перспективе, надвигающейся, зимы, не выход. Может, кто сталкивался с подобным?
fsa
QUOTE (TepkuH @ Sep 12 2007, 00:14)
А теперь, собственно, вопрос: что именно в этот момент происходит и можно ли как-нибудь увеличить этот „лимит на потребление“

Обычно квартира подключается через несколько автоматов (пробок. думаю автоматы все же имеются ввиду). Если все перечисленное добро стоит в подмножестве розеток обслуживаемом только одним из них, причем не на том, где электроплита (там обычно 25А, а другие - по 15. может бывает и иначе), то неудивительно, особенно со стиральной машиной, которая греет воду и жрет немало. Выясните какой автомат за какие розетки отвечает (отключая их поочередно), посчитайте суммарную мощность потребителей и посмотрите какой указан ток отсечки. Вполне возможно, что он и должен уже отрубаться. Попробуйте тогда перераспределить потребителей по розеткам обслуживаемым другими автоматами. Вероятен еще вариант, что автомат дохлый и отрубается раньше указанного тока.
MMax
Стиралка 2кВт, микроволновка 2кВт, телевизор (ватт 300 максимум), пылесос 2кВт+свет ватт 500 на весь+2компа по 300Вт(?) = 7.4кВт
PS посчитано грубо, с округлением в бОльшую сторону

Странно, что пробки вылетают, не 20 же Квт
marina 153
Электрик Вам в помощь. Мы заменили автоматы (см. выше), причём именно электрик всё сосчитал, выспросил, в каких помещениях квартиры что будет располагаться. Там не просто мощность одновременно работающих приборов учитывается.
fsa
QUOTE (MMax @ Sep 12 2007, 01:08)
Стиралка 2кВт, микроволновка 2кВт, телевизор (ватт 300 максимум), пылесос 2кВт+свет ватт 500 на весь+2компа по 300Вт(?) = 7.4кВт
PS посчитано грубо, с округлением в бОльшую сторону

Странно, что пробки вылетают, не 20 же Квт

а умножить два числа не судьба?
автомат 15А * 220В = 3.4 КВт
у плиты 25А * 220В = 5.5 КВт.

- такие вот нормы потребления советскому человеку положены по умолчанию. о каких 20 квт вы говорите? smile.gif
(правда на практике мне чаще встречались автоматы, отрубавшиеся только при сушественном привышении указанного тока)
а заменить автоматы на сильно более мощные - как к этому отнесется гнилая аллюминиевая проводка?..
chusik
итак, микроволновка - 2 кВт, но при включении в некоторые моменты ток включения может превышать рабочий в несколько раз, т.е по проводам будет бежать не 10 А, а все 20-30! это касается и других устройств с индуктивной нагрузкой. вот эти броски и мгут вышибать блок питания компа.
а так как розетки вешаются на одну линию, но на ее конце перепады напряжения мгут быть ого-го!

кстати, в панельных домах от щитка питания идут три линии: к электропечке от одельного автомата, линия верхнего освещения и линия розетеок, две последние вешаются на второй автомат, менее мощный.
fsa
QUOTE (chusik @ Sep 12 2007, 01:51)
итак, микроволновка - 2 кВт, но при включении в некоторые моменты ток включения может превышать рабочий в несколько раз, т.е по проводам будет бежать не 10 А, а все 20-30!

но это обычно не вырубает автоматов. они чаще от греющейся в них термопары отключаются. у них есть электромагнит для бросков, но ему обычно этого недостаточно, он скорее на замыкания рассчитан.

QUOTE
кстати, в панельных домах от щитка питания идут три линии: к электропечке от одельного автомата, линия верхнего освещения и линия розетеок, две последние вешаются на второй автомат, менее мощный.


не знаю где как, у нас - освещение и розетки вперемешку. все частями одновременно отключается. ну и плита конечно отдельно.