Форум Академгородка, Новосибирск > Нужна консультация электрика-специалиста :-)
Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна консультация электрика-специалиста :-)
Форум Академгородка, Новосибирск > Тематические разделы > Дом и семья > Строительство и Ремонт
wreath
Дому 37 лет. 10 лет назад делали ремонт. Все работало. Сейчас на кухне идут непонятные наводки по сети на 1 розетке и освещении. Началось с того, что самопроизвольно загорелся свет. Через 20 секунд - отключился. И больше не включается. Вынул провода из выключателя, снял светильник. В этом состоянии подношу лампочку к проводам, которые торчат из потолка, - лампочка горит 5 секунд и гаснет. Для того, чтобы опять загорелась - нужно подождать минуту. Тестер на проводах из потолка показывает 220 (при разомкнутом выключателе на фазе). Раздолбил стену у потолка, разобрал соединительную коробку в стене - все идеально соединено. От розетки на этой стене отказывается работать холодильник (компрессор очень греется, а охладитель холодный и, соответственно, не охлаждает), от соседней розетки работает нормально, хотя хотя обе розетке висят на одном проводе от распределительного щитка. Чайник от обоих розеток работает прекрасно. От рубильника идет 1 провод на освещение кухни и комнаты и несколько розеток. В комнате со светом все нормально, другие розетки тоже рабочие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла И может кто подскажет по разводке. Там 2 скрутки по 5 проводов, понятно, что это вход и 4 разводки фазы и ноля. Одна скрутка 2 провода красный-белый - это выключатель. И две скрутки по 2 сиреневых провода. На щитке и в розетках таких нет. Что это?
прораб007
весьма проблематично лечение через письма!
wreath
а сколько будет стоит ваш вызов:
а) с решением проблемы в конкретной точке,
б) с фразой "а хто его знает". Нужно поменять всю проводку.
прораб007
Нужна диагностика. Бывает и в конкретной точке решается ( что скорее всего), но чтоб по уму и надолго - это и есть вся замена. У вас там люминь старый получается?
wreath
люминь. на нем висело 3 лампы по 15 Вт...

А по разводке можете подсказать. Там 2 скрутки по 5 проводов, понятно, что это вход и 4 разводки фазы и ноля. Одна скрутка 2 провода красный-белый - это выключатель. И две скрутки по 2 сиреневых провода. На щитке и в розетках таких нет. Что это?
прораб007
слабо понимаю про что вы говорите. Говорю же: не лечат по письмам.
melnikmax
Цитата(wreath @ 27.12.2015, 15:55) *
люминь. на нем висело 3 лампы по 15 Вт...

А по разводке можете подсказать. Там 2 скрутки по 5 проводов, понятно, что это вход и 4 разводки фазы и ноля. Одна скрутка 2 провода красный-белый - это выключатель. И две скрутки по 2 сиреневых провода. На щитке и в розетках таких нет. Что это?


Подобная расцветка проводов соединений предполагала:
1. соединение пяти проводов красного цвета: - приходящий от щита фазный провод и шлейфы от него к розеткам, проводу выключателя и на следующую распред.коробку;
соединение других пяти проводов: - соединения провода рабочего нулевого розеток, светильника и на следующую распред.коробку;
2. два соединения сиреневого цвета: - провода от контактов выключателя к выводам проводов светильника на потолке.

"Тестер на проводах из потолка показывает 220 (при разомкнутом выключателе на фазе)" - чудес не бывает, - в пустотном канале плиты перекрытия совместно с проводами идущими к светильнику располагаются провода (фазный + нулевой) к следующей распределительной коробке (месту соединения в технологической нише).
Что-то перемкнуло между собой фазный провод идущий шлейфом на распред.коробку с проводом светильника; как вариант - крепёж подвески светильника ( U-образная распорка для крюка в "стакане" выводов проводов светильника на потолке).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.